Wallbox bleibt im Fehlermodus 6*weiß, 3*blau bei Verbindung mit Heidelbridge #38
Replies: 8 comments
-
Das geht recht einfach: ESP per USB mit einem Computer verbinden, dann kommen die daten über die Serielle Schnittstelle rein. Du kannst das Projekt auch mit Debug-Ausgaben kompilieren und aufspielen, dann siehst du noch mehr. Aber das klingt schon so, als ob etwas mit deiner Modbus-Verbindung nicht stimmt.... |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Laut Handbuch, Kapitel 2.2.2 gibt es mehrere Versionen von 6x weiß, 3x blau: Seite 21,22. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe bereits ein USB-Dongle bestellt und werde damit probieren eine Verbindung herzustellen. Beim Atom lite besetzt der Tail485 den USB-Port. Daher fehlt mir die Idee, wie ich an die Logs des Atoms kommen kann. Ich müsste mich remote draufschalten oder die Logs wegschreiben lassen. Ich habe erneut ein anderes Kabel probiert, A und B vertauscht, etc. bislang alles noch ohne Erfolg. Das Blinken ist identisch ob ein Kabel angeschlossen ist oder nicht und erscheint sobald DIP Schalter 4/4 eingestellt ist. Dies wird vermutlich der letzte Fall der Dokumentation sein "interne Störung". Ich gebe ein Update, wenn ich etwas herausfinden konnte. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
@simwedeking Hast du eine Lösung gefunden? Habe das selbe Problem. Board ist ein LILYGO T-CAN485. HeidelBridge Version 3.5.0. Edit: nach einem downgrade auf 3.4.0 funktioniert es. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Hi, ich bin noch keinen Schritt weitergekommen und habe das Projekt pausiert. Ich habe mir aufgrund einen usb Adapter rs485 für den pc gekauft und verbunden. Aber auch hier habe ich keine Kommunikation herstellen können. Grüße |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Hallo zusammen, |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Hi, ich habe die Heidelbridge von Version 3.2.0 auf Version 3.5.0 geupdated und mein Glück erneut probiert. Leider mit dem gleichen Ergebnis. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
|
Ich habe auch das Problem, dass die Heidelberg nicht aus dem Kommunikationsfehler kommen will. Egal ob das Kabel zum modbus angeschlossen ist oder nicht. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit zu sehen, ob die Kommunikation zwischen ESP und Max485 funktioniert? Habe eine selbstgelötete Lochrasterplatine, weil ich das Ding in ein Hutschienengehäuse packen will und es war alles da, musste nur gelötet werden 😉 Ist es denn richtig, dass die Box auch bei nicht angeschlossenen Modbuskabel in den Fehler geht? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
-
Hi,
ich habe eine Heidelbridge Installation auf einem Atom lite mit RS485 Modul installiert, die Stromversorgung hergestellt und die Modbus-Verbindung zur Wallbox mittels eines CAT6 Netzwerkkabel hergestellt (unter 2m Länge).
Sobald ich die DIP Schalter auf der Wallbox setze (S4/4 on, S6/2 on) und die Sicherung der Wallbox einschalte, läuft die Wallbox in einen Kommunikationsfehler der sich durch blinken der LEDs kennzeichnet: 6weiß, 3blau.
Ich habe mittlerweile einen Endwiderstand am ESP32 hinzugefügt, der Fehler bleibt. Ich habe bereits verschiedene andere Kabel versucht, die Kontakte mehrfach kontrolliert. Jetzt weiß ich gerade nicht weiter, wie ich den Fehler lokalisieren kann.
Heidelbridge ist im Heimnetz verfügbar und in Home Assistant sind die MQTT Verbindungen sichtbar. Es sehe aber keine aktuellen Daten via MQTT noch via Modbus TCP. Ist das bereits ein Problem oder gibt es die Daten erst, wenn die Verbindung zur Wallbox hergestellt ist?
Gibt es eventuell eine Möglichkeit die Logs des ESP auszulesen?
Vielen Dank!
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions