Replies: 5 comments 26 replies
-
Das fänd ich auch super. Ich betreue auch ein System (HMS-1600) der selbst bei 800W gelegentlich aussteigt. Bisher immer mit „Spannung in 10 Minuten Mittel >253V“ daher läuft er aktuell nur auf 700W. Da steigt er nur selten aus (so ein mal die Woche vielleicht) Er könnte zwar gelegentlich mehr liefern, allerdings will ich das nicht 24/7 überwachen und manuell eingreifen. Es wäre schön, wenn das System darauf reagieren könnte und ab einer einstellbaren Spannung automatisch reduziert. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Geht die Spannung auch an anderen Hausanschlüssen in der Nachbarschaft hoch oder nur in dem Hausnetz, in dem die Wechselrichter verbaut sind? Ich tippe stark auf falsche Verkabelung! Sehr wahrscheinlich das Kabel zu lang, bzw zu knapp der Querschnitt ausgelegt. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
@AndreasBoehm das wäre sehr schade. wie geschrieben, habe ich sowas aktuell mit HA umgesetzt, was leider diverse Nachteile mit sich bringt. (bspw. dass ich gar keinen DPL aktivieren kann, was "dank" fehlender Batterie auch noch nicht nötig ist, oder dass Überskalieren nicht geht) der 26.08. war bspw. wieder einer der Tage, wo die spannungsabhängige Drosselung zwingend notwendig war. von 14.30 bis 15.45 ginge sonst quasi gar nichts, bei einer Netzeingangsspannung von > 246V. theoretisch reicht, wie ich es umgesetzt habe, die Berechnung des maximalen Limits anhand der Netzeingangsspannung, Wechselrichter AC Spannung und des Leitungswiderstandes. Ersteres müsste man Abfragen/Übertragen, zweiteres liegt uns vor, drittes könnte man dynamisch berechnen lassen oder fest vorgeben. Wenn man die Netzspannung nicht übertragen kann oder will, könnte man auch dort die "unbelastete AC Spannung" nehmen, also wenn der WR auf einem niedrigen Limit läuft oder kurzzeitig gestoppt ist. (Wenn man zwei definierte Messpunkte nimmt, wäre die tatsächliche Leistung die fließt sogar egal. bspw. 500W und 700W. Jedoch wirds genauer, je größer der Unterschied ist) |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Auch wenns schon älter ist; |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
-
Wäre es eine Idee die Leistung anhand der Grid Spannung zu Regeln.
Bei mir steifen die aktuell regelmäßig am Nachmittag aus, mit 10 min over 253 V.
Da wäre doch schöner verringerte Leistung durch zu fahren, statt ständig mit der Abschaltung leben zu müssen...
Beta Was this translation helpful? Give feedback.