Hallo,
ich habe am Wochenende meinen alten Wechselrichter gegen einen HMS200 4T und Opendtu on Battery ersetzt.
Soweit läuft alles jetzt ganz gut. Ich habe nur das Problem, dass der Wechselrichter nicht auf 2000 W hochgeregelt wird.
Wenn z.B. vom Haus 2,5 kw bezogen werden steuert die DTU nur auf knapp 1500W obwohl in den Einstellungen als Maximale Leistung 1900 eingetragen sind. Von der Batterie Spannung liege ich dabei auch noch weit weg vom Abschaltpunkt.
Kann das ein Einstellfehler an der DTU sein oder evtl vom Wechselrichter kommen?
Hier mal ein Auszug aus dem Log.
[20:25:23.261] D (91995866) dynamicPowerLimiter: [Controller] will cover 1489 W using 1 battery-powered inverter
[20:25:23.262] D (91996890) dynamicPowerLimiter: [Controller] up 91996 s, it is day, next inverter restart at 104917 s (set to 0)
[20:25:23.324] D (91996891) dynamicPowerLimiter: [Controller] battery interface enabled, SoC 68.0 % (ignored), age 0 s (valid)
[20:25:23.324] D (91996891) dynamicPowerLimiter: [Controller] BMS: 25.87 V, MPPT: -1.00 V, inverter 1164a012c083: 25.40
[20:25:23.324] D (91996891) dynamicPowerLimiter: [Controller] battery voltage 25.87 V, load-corrected voltage 27.36 V @ 1489 W, factor 0.00100 1/A
[20:25:23.324] D (91996892) dynamicPowerLimiter: [Controller] battery discharge allowed, start 27.00 V or 80 %, stop 24.60 V or 20 %
[20:25:23.324] D (91996892) dynamicPowerLimiter: [Controller] full solar-passthrough dormant, start 66.00 V or 100 %, stop 66.00 V
[20:25:23.383] D (91996892) dynamicPowerLimiter: [Controller] start reached, stop NOT reached, solar-passthrough enabled, use at night enabled and dormant
[20:25:23.383] D (91996892) dynamicPowerLimiter: [Controller] total max AC power is 1900 W, conduction losses are 2 %
[20:25:23.383] D (91996893) dynamicPowerLimiter: [Controller] targeting 0 W, base load is 300 W, power meter reads 3230.3 W (valid)
[20:25:23.384] D (91996893) dynamicPowerLimiter: [Controller] granting 1900 W from DC power bus (no battery discharge limit), solar power is 0/0 W DC/AC
[20:25:23.384] D (91996893) dynamicPowerLimiter: [Controller] requesting 1900 W from 1 battery-powered inverter currently producing 1489 W (diff 411 W, hysteresis 10 W)
[20:25:24.291] D (91996894) dynamicPowerLimiter: [Controller] will cover 1489 W using 1 battery-powered inverter
[20:25:24.292] D (91997924) dynamicPowerLimiter: [Controller] up 91997 s, it is day, next inverter restart at 104917 s (set to 0)
[20:25:24.345] D (91997924) dynamicPowerLimiter: [Controller] battery interface enabled, SoC 68.0 % (ignored), age 1 s (valid)
[20:25:24.345] D (91997925) dynamicPowerLimiter: [Controller] BMS: 25.87 V, MPPT: -1.00 V, inverter 1164a012c083: 25.40
[20:25:24.345] D (91997925) dynamicPowerLimiter: [Controller] battery voltage 25.87 V, load-corrected voltage 27.36 V @ 1489 W, factor 0.00100 1/A
[20:25:24.345] D (91997926) dynamicPowerLimiter: [Controller] battery discharge allowed, start 27.00 V or 80 %, stop 24.60 V or 20 %
[20:25:24.345] D (91997926) dynamicPowerLimiter: [Controller] full solar-passthrough dormant, start 66.00 V or 100 %, stop 66.00 V
[20:25:24.392] D (91997926) dynamicPowerLimiter: [Controller] start reached, stop NOT reached, solar-passthrough enabled, use at night enabled and dormant
[20:25:24.392] D (91997926) dynamicPowerLimiter: [Controller] total max AC power is 1900 W, conduction losses are 2 %
[20:25:24.392] D (91997926) dynamicPowerLimiter: [Controller] targeting 0 W, base load is 300 W, power meter reads 3239.4 W (valid)
[20:25:24.392] D (91997927) dynamicPowerLimiter: [Controller] granting 1900 W from DC power bus (no battery discharge limit), solar power is 1/0 W DC/AC
[20:25:24.392] D (91997927) dynamicPowerLimiter: [Controller] requesting 1900 W from 1 battery-powered inverter currently producing 1489 W (diff 411 W, hysteresis 10 W)